桂花树的作用【视频】地下室底板抗浮锚杆堵漏施工案例-崔力

【视频】地下室底板抗浮锚杆堵漏施工案例-崔力


每一个工程案例背后许纯美,
都有它自己的场景和逻辑。
了解得越多,
你眼中的防水世界就会越清晰,
就越能更高效的应对每一个工程和难题!
【崔说】
这一期的内容来自“崔力”微信公众号,
“崔大华实战专栏”
《地下室底板抗浮锚杆堵漏施工案例》
《地下室底板抗浮锚杆堵漏施工案例》
【崔大华】
大家好,我是崔大华,感谢您能在“崔力”微信公众号中,付出宝贵的时间阅读“崔大华实战专栏”。
这一期,我为大家分享的是“地下室底板抗浮锚杆堵漏施工案例”。希望对您有所帮助和感悟!
该项目位于郴州市燕泉路核工业408队金沙苑住宅小区陶菲菲,地下室二层,因地下室底板抗浮不够,导致地下室底板严重开裂渗漏无法正常使用。
后期加设抗浮锚杆,因施工过程中施工不到位,导致抗浮锚杆头漏水新妓生传。
渗漏原因分析:
因地下水位高、水压大519995,直接导致地下底板严重开裂。在灌注桩时双液注浆比例控制不到位,造成桩头密封不严实,产生漏水,涌水。
前期两个堵漏班组锚杆堵漏均未成功。(看视频!)

情况介绍:
抗浮桩孔径为110cm,深30~35m。
桩灌注完成28天后,用液压拉拔机拉升锚杆力25~28Mpa。施工环境恶劣赤座灯里,泥浆深度30cm,交叉作业,工期紧难度高,对于现场施工是极大的挑战。

施工方案如下:
1.锚杆桩头埋设钢套管深度10m秦文廉,套管周边极容易渗漏,打开桩头强度不够的混凝土,深度30--50cm。清理桩头及套管周边杂物开江天气预报。
2.用棉纱或麻丝填满空腔深度为20cm;同时埋设引流管,注浆咀。
3.采用聚氨酯或丙烯酸盐堵涌水,明水。四小时后观察其注浆情况,尧建云采用高渗透环氧树脂复灌加固。
4.此次施工难点:灌浆完成后锚杆施工单位安装拉拔铁板及锚杆锁扣。用25~28Mpa拉力拉紧锚杆,因锚杆为钢丝绳索,在拉力的情况下,钢丝绳索可提升100cm之长,导致原灌浆料挤压损坏,水从钢丝绳索渗出;钢板图周渗漏。
5.再次采取复灌,用堵漏王封闭铁板周围及锚索并埋设引流管,灌浆咀截教大巫。(看视屏师旷劝学!)

6.采用丙烯酸盐和高渗透环氧树脂复合灌浆。
7.抗浮锚杆堵漏要采取多次灌浆,细观察,复合灌浆是关键莫颜作品集。
8.锚杆渗漏堵住了,引发地下室底板裂缝渗漏。
地下室底板裂缝灌浆采用高渗透环氧树脂灌浆料,即能对混凝土加固又能堵漏。地下室底板厚50cm,采取打斜孔,深度30cm。(看视频!)

裂缝灌浆在第一篇已讲,在此不予赘述!
高渗透环氧树脂灌浆案例实操
地下室底板灌浆注意要点:
1.明显涌水先止水,再采用高渗透环氧树脂加固的复合灌浆法。
2.裂缝的延伸长度要做够姜修智。
3.干裂缝一定要用高渗环氧树脂注浆加固。防止发生二次渗漏。